在〈規程〉中為什么要突出測量發電機泄漏電流的重要性?
發布時間:2022-09-25 23:33:43
瀏覽次數:2275
《規程)規定,在發電機的預防性試驗中要測量其定子繞組的泄漏電流并進行直流耐壓試驗。這是因為通過測量泄漏電流能有效地檢出發電機主絕緣受潮和局部缺陷,特別是能檢出繞組端部的絕緣缺陷。對直流試驗電壓作用下的擊穿部位進行檢查,均可發現諸如裂紋,磁性異物鉆孔、磨損、受潮等缺陷或制造工藝不良現象。
例如,某發電機前次試驗A、B、C三相泄商電流分別為2μA、2μA、6μA.后又發展為2μA、2μA、15μA,C相與前次比較有明顯變化。經解體檢查發現:泄漏電流著變化的C相線棒上有一鐵屑扎進絕緣中。
為了突出測量泄露電流對判斷絕緣性能的重要性, 《規程》對原來提法進行了修改。
測量時的試驗電壓,在小修時或大修后將原來的(2.0~2.5)Un,改為2.0Un,這是因為華北的一些電廠反映2.5Un值偏高,而且小修時目前采用2.5Un試驗電壓要求后也未出現問題。故《規程》規定在小修時和大修后采用2.0Un試驗電壓